Per i dati di ingresso bisogna inserirli nella finestra presente in basso nella scheda "caratteristiche degli strati": adesione terrno fondazione, angolo di attrito e percentuale della spinta passiva. I loro valori scaturiscono dalla combinazione 1 approccio 2: A2+M2+R2, solitamente il valore dell'adesione è circa 80% di quella reale (coesione), idem per l'angolo di attrito, per quanto concerne la frazione di spinta passiva è posta = 0.
Dopo devi inserire nella scheda per il calcolo della capacità portante (nell'approccio 1 - combinazione 2) le tensioni N e il valore Hx. Quest'ultimo rappresenta la sollecitazione di progetto, cioè la componente tangenziale dei carichi (ad esempio potrebbe essere l'eventuale spinta attiva); calcoli la capacità portante e poi apri la finestra della verifica allo slittamento con il risultato finale. In esso comparirà un fattore di sicurezza dato dal rapporto tra la resistenza di progetto calcolato dal programma (forza stabilizzante) e la sollecitazione di progetto (forza instabilizzante).
Per quanto concerne il manuale di loadcap non posso che condividere le tue considerazioni. Peccato perchè comunque vale sicuramente i suoi soldi, anzi....