Salve, devo fare una relazione per una villetta di circa 60 mq a piano e di 2 piani + 1 interrato. Vorrei sapere se i muri dell'interrato vanno considerati come muri di sostegno e quindi calcolare le spinte laterali? E poi ha senso fare una verifica a scorrimento delle fondazioni, che ripeto dovrebbero essere a circa 2,70 - 3,00 metri da p.c.?
|
|
|
|
|
Iscritto: May 2000
Posts: 432
Member
|
Member
Iscritto: May 2000
Posts: 432 |
Se il muro è interrato deve essere in grado di portare le spinte del terreno. Se è vincolato sia sopra che sotto sono da usarsi spinte statiche vicine a quellaa riposo e sismiche facendo riferimento in modo semplificato alle formule di Wood. Per le altre verifiche è necessario vederne la geometria e la dislocazione in pianta. ciao marco
|
|
|
|
|
Iscritto: Feb 2007
Posts: 38
Member
|
OP
Member
Iscritto: Feb 2007
Posts: 38 |
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
E poi ha senso fare una verifica a scorrimento delle fondazioni, che ripeto dovrebbero essere a circa 2,70 - 3,00 metri da p.c.? La verifica allo slittamento è sempre richiesta, anche se a priori si sa che sarà soddisfatta