Filo diretto con i geologi italiani    
 
Non sei ancora iscritto ?
Compleanni di Oggi
parentegf (53)
Chi è Online Ora
1 membri (Peluz), 2,893 ospiti, e 4 robot.
Chiave: Admin, Mod Globale, Mod
Top Poster(30 Giorni)
Sponsor
GeoFoto
Frammento azzurro trovato in strada
Frammento azzurro trovato in strada
by Keccogrin, December 6
Qualcuno sa di cosa si tratta?
Qualcuno sa di cosa si tratta?
by Alex_Bach, September 21
Uovo ?
Uovo ?
by ACM80, August 25
Riconoscimento roccia
Riconoscimento roccia
by rama12, April 17
Sponsor
Sponsor
Discussione Precedente
Discussione Successiva
Stampa Discussione
Valuta Discussione
Pagina 3 di 28 1 2 3 4 5 27 28
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
mccoy Offline OP
M
Member
****
OP Offline
M
Member
****
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
Geolbar, il minimo relativo sembrerebbe un 2fo poco accentuato, anche se non corrisponde proprio come frequenza al doppio del massimo del picco principale.

Riporto: mi sembra sei sicuro dei 4 m, l'ipotesi alternativa degli altri 3 m come strato alterato può essere, è noto che le Vs non permettono una distinzione a livello di litologia, solo di rigidità.

P.S.: ma una roccia con VS simile alla sabbia solo lì in Sicilia la potevate trovare... laugh grin laugh


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Iscritto: Sep 2009
Posts: 172
G
Member
*
Offline
Member
*
G
Iscritto: Sep 2009
Posts: 172
Mcoy, io sono sicuro del fatto che almeno sino a 3.20 metri di profondità c'e riporto (scarti di laterizio ,piastrelle, clasti metamorfici e calcarei di dimensioni variabilissime caoticamente inglobati in matrice sabbioso ghiaiosa con poco fine limoso) per averlo verificato con il saggio meccanico.
Si tratta di capire se si spinge sino alla profondità di 7.5 metri o sino a 4.5, con i restanti attribuibili alla porzione alterata del substrato.
D'altro canto, la superficie del substrato su cui giace il riporto è stata, prima di essere colmata, in condizione subaerea e quindi esposta agli agenti esogeni e quant'altro.

In allegato (e scusa per tutti questi allegati), ti mando
la curva di inversione. Mi sembra che fitti bene, in ogni caso per quanto ci abbia provato non sono riuscito a fare di meglio giocando su spessori e velocità.
il modello di sottosuolo è abbinato secondo la mia interpretazione alla seguente stratigrafia:
SPESSORI
1,00 m suolo vs 95m/s
3.50 m materiale di riporto vs 150
3.00 m substrato alterato vs 160 m/s
55 m substrato integro vs 320 m/s
Vs30= 270 m/s



Immagini allegate
modello inversione.pdf (24.03 KB, 136 download)
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
mccoy Offline OP
M
Member
****
OP Offline
M
Member
****
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
Geolbar,
se sei sicuro dei trubi, quello che potrei consigliarti di fare è un'analisi della sensibilità, facendo variare la velocità del primo strato (riporto+alterazione) entro limiti plausibili e vedere di quanto ti farebbe variare la profondità del tetto dei trubi.

In questa maniera hai un'idea del margine di errore nel quale potresti incorrere in mancanza di ancoraggio preciso.
Inoltre: l'errore ti farebbe cambiare categoria?
Un altro fattore importante: si tratta di un'opera modesta dove se sbagli il rischio di conseguenze è minimo. o si tratta di qualcosa di grande?


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Iscritto: Sep 2009
Posts: 172
G
Member
*
Offline
Member
*
G
Iscritto: Sep 2009
Posts: 172
Si tratta di un fabbricato per civile abitazione a 2 elevazioni f.t. più cantinato.

Ho già provveduto a quella che tu chiami analisi di sensibilità, e rimanendo entro limiti accettabili di velocità,
la profondità del tetto dei trubi non varia di molto e comunque rimarrei sempre nella stessa categoria.
A proposito di categoria si tratta di una C... vero?
vs30= 270 m/s


Comunque grazie mille per i suggerimenti.


Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
A
agi Offline
Member
***
Offline
Member
***
A
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Originariamente inviato da: geolbar

il modello di sottosuolo è abbinato secondo la mia interpretazione alla seguente stratigrafia:
SPESSORI
1,00 m suolo vs 95m/s
3.50 m materiale di riporto vs 150
3.00 m substrato alterato vs 160 m/s
55 m substrato integro vs 320 m/s
Vs30= 270 m/s




Quei 3m di substrato alterato a 160 m/sec non mi convincono tanto. Indistinguibili dal sovrastante orizzonte a 150 m/sec.
In assenza di altre determinazioni dirette accorperei i due livelli in un unico orizzonte (riporto).

saluti, agi

Ultima modifica di agi; 16/10/2009 21:55.
Iscritto: Jan 2008
Posts: 1,376
F
Member
***
Offline
Member
***
F
Iscritto: Jan 2008
Posts: 1,376
Ragioniamo con gli aggettivi

Suolo di tipo A
1) Supponiamo di avere Calcari con valori di Vs > 800 m/s, in ogni punto, ma con 3,1 metri di strati con ossidazione ferrica (quindi alterati) non dobbiamo considerarla più categoria A?
2)Se abbiamo calcari omogenei con 26 metri di onde Vs > di 800 m/s e 4 metri in superficie con onde Vs pari a 790 m/s, consideriamo quest’ultimi un strato di alterazione?
3)Per determinare se in superficie abbiamo tre metri di alterazione dobbiamo eseguire analisi chimiche, mineralogiche, petrografiche, o prove sismiche in foro ogni metro ( addirittura ogni 50 cm) per i primi 3 metri? Un indagine sismica che fornisce il Vs,30 come valore medio non sarebbe, quindi, attendibile perché non ci consente di verificare i 3,1 metri alterati.
4)Un ammasso roccioso non affiorante con Vs,30 > di 800 non rientrebbe nella categoria A, cosa s’intende per molto rigido? Un terreno rigido non rientra nella categoria A perché manca il “molto”.

Suolo di tipo B
1)Una roccia dura (quindi non tenera) con spessore maggiore di 30 e Vs,30 tra 360 m/s e 800 m/s non rientra quindi nella B.
2)Un terreno a grana grossa molto addensato o a grana fina molto consistente con spessore superiori a 30 m, e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s se in prova penetrometrica mostra lungo la verticale valori simili di SPT non rientra nella categoria B perché non caratterizzato da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità?
3)I terreni a grana media sono esclusi dalla categoria B? E quindi da tutte le categorie di suolo?
4)30 metri di suolo con le Vs,30 delle categorie B o C non rientrano in queste categorie perché esiste l’aggettivo “oltre”?

Quindi a volere usare gli aggettivi questi suoli sarebbero tutti S2, allora chiedo e domando perché possiamo usare un “approccio semplificato” per chiare situazioni delle categorie “D” ed “E” (quest'ultima non può esistere poiché B e C non possono essere allo stesso momento “oltre i 30 metri” e “inferiore a 20”) le quali possiedono risposte elastiche decisamente scadenti e dobbiamo eseguire invece analisi sismiche specialistiche per suoli che possiedono caratteristiche vicine alla “A” e alla “B”, quindi decisamente migliori?
Senza scomodare gli esperti dico che il buon senso e la logica dicono che “approccio semplificato” è riferito prevalentemente ai parametri matematici e in subordine agli aggettivi (salvo palesi casi particolari). Ciò non vuol dire che il tecnico non debba usare tutte le sue competenze (e i suoi leggittimi dubbi) per analizzare la risposta sismica locale, la frequenza di risonanza e quant’altro conduca alla corretta riuscita del suo operato.

Iscritto: Feb 2007
Posts: 741
M
Member
****
Offline
Member
****
M
Iscritto: Feb 2007
Posts: 741
Geolbar,
si può postare anche l'altra misura? E magari anche la prima ma con uno smussamento minore?


Marco Mucciarelli
Università della Basilicata
http://www.unibas.it/utenti/mucciarelli/index.html
Iscritto: Sep 2009
Posts: 172
G
Member
*
Offline
Member
*
G
Iscritto: Sep 2009
Posts: 172
Le posto anche l'altra misura, per lo smussamemto non posso fare nulla in quanto la strumentazione ed il software non è al momento nella mia disponibilità .
Grazie.

Immagini allegate
Tr2 Barcellona.pdf (65.47 KB, 110 download)
Iscritto: Jan 2007
Posts: 408
G
Member
Offline
Member
G
Iscritto: Jan 2007
Posts: 408
Massimo
ti straquoto

ciao a tutti

Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
mccoy Offline OP
M
Member
****
OP Offline
M
Member
****
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
Originariamente inviato da: Ferry
Ragioniamo con gli aggettivi
Suolo di tipo A
1) Supponiamo di avere Calcari con valori di Vs > 800 m/s, in ogni punto, ma con 3,1 metri di strati con ossidazione ferrica (quindi alterati) non dobbiamo considerarla più categoria A?
2)Se abbiamo calcari omogenei con 26 metri di onde Vs > di 800 m/s e 4 metri in superficie con onde Vs pari a 790 m/s, consideriamo quest’ultimi un strato di alterazione?
3)Per determinare se in superficie abbiamo tre metri di alterazione dobbiamo eseguire analisi chimiche, mineralogiche, petrografiche, o prove sismiche in foro ogni metro ( addirittura ogni 50 cm) per i primi 3 metri? Un indagine sismica che fornisce il Vs,30 come valore medio non sarebbe, quindi, attendibile perché non ci consente di verificare i 3,1 metri alterati.
4)Un ammasso roccioso non affiorante con Vs,30 > di 800 non rientrebbe nella categoria A, cosa s’intende per molto rigido? Un terreno rigido non rientra nella categoria A perché manca il “molto”.


Ferry, noto che hai rimuginato alquanto sulle categorie.
Il mio parere è il seguente:

1)'Alterato' si riferisce sicuramente ad alterazione delle proprietà fisiche attinenti alla propagazione delle VS.
Nel caso del tuo punto 1) avremmo sempre una A
2)No perchè spessore <30m , non saremmo più in A nè in E ma in S2
3)In effetti la precisione richiesta risulta non piccola. La geofisica di superficie comunque fornisce uan stiam e ci basiamo su quella in mancanza di altro
4)Se non affiora o lo strato di alterazione > 30 m, allora è un S2 o un E; molto rigido in riferimento a G che controlla VS, in contrapposizione a meno rigido, che comporterebbe VS<=800


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Pagina 3 di 28 1 2 3 4 5 27 28

Moderated by  mccoy 

Link Copiato negli Appunti
Ultimi Post
VENDO FREATIMETRO NUOVO
by lara.nibbi - 17/04/2026 19:56
Vendo Georesistivimetro multicanale MAE X612EM+
by schappe - 15/04/2026 13:25
Vendo Sismografo PASI 16S24P
by schappe - 14/04/2026 15:47
Vendo penetrometro statico
by Visentin - 14/04/2026 15:40
Cercasi personale tecnico!!! - zona Torino
by Citiemme Srl - 13/04/2026 15:58
Pozzo per irrigazione orto
by Alessandro Diamante - 11/04/2026 19:59
Statistiche del Forum
Forum34
Discussioni21,054
Post147,818
Membri18,135
Massimo Online6,195
Dec 9th, 2025
Nuovi Membri
GAITsrl, AlessandroGiorda, Saracinesca89, countryguy, Mersm
18,135 Utenti Registrati
Sponsor
www.geologi.it bar-2
bar-3

Per domande o commenti su questo sito Web info@geologi.it

Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.021s Queries: 37 (0.013s) Memory: 3.0135 MB (Peak: 3.2529 MB) Data Comp: Off Server Time: 2026-04-20 10:43:01 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS