In effetti il valore che viene fuori da Angus è troppo basso! Hai ragione sulla eccessiva cautela!

Ho fatto così! Ho escluso i valori di Nspt elevati (associati a piccoli livelli incoerenti) per meglio stimare il valore medio della Cu della componente coesiva del riporto e ho trovato i seguenti valori:

Cu1=61.29 kPa

Cu2=94.83 kPa

Usando Val_car_pochi dati (sup rottura grandi - COV 40%) ottengo:

Cuk= 48.3 kPa

Mi sembra ragionevole.

Per la componente attritiva dello strato ho considerato i valori di fi ottenuti reinserendo i valori elevati di Nspt (attribuiti alla natura incoerente) e ottenendo due valori di fi pari a 18° e 20.3°.

ck=0 kPa

fik=15.8° (da val_car-pochi dati - COV 15%)

E' il caso secondo te di fornire per questo riporto anche i valori caratteristici del modulo elastico ed edometricostimati da DP?

saluti, agi

Ultima modifica di agi; 20/10/2009 20:05.