Il progettista ancora non mi ha fornito i carichi orizzontali ma riguardo spinta orizzontale del terreno come la devo considerare nelle verifiche? Sempre se non si prevede la presenza di elefanti spingenti, lo scorrimento dovresti calcolarlo in condizioni dinamiche a partire dal khi, reperito dallo spettro di progetto. Entri con un periodo fondamentale della struttura= 0.17 se in c.a. altro 3 m alla gronda e libero di vibrare, ed esci in ordinate con il khi. La spinta orizzontale, o taglio sismico = khi*peso intera struttura (gli eventuali elefanti presenti all'interno vanno aggiunti al peso)