Originariamente inviato da: Carlo Caleffi
Tutto qui?
Ma che prove fare per determinare phi_cv e la cu_softened? ma saranno poi necessarie? Ma come Mccoy, ritieni che sia sempre da fare la sismica e poi non mi fai il carotaggio in un caso come questo?


Beh, io ho presentato un caso con più budget ed uno con meno, entrambi prevedevano il prelievo di un campione da sottoporre a prove di laboratorio (il primo prevedeva un carotaggio), un taglio per i valori di picco e l'altro per i valori residui e un'ulteriore prova per Cu_res.
Anche se phi_CV non l'ho specificato, me ne sono dimenticato se proprio lo vuoi sentir dire, lo ammetto, ma la vecchiaia si fa sentire, ormai la scusa ce l'ho grin


Carotaggio in un edificio a 2-3 livelli fuori terra?

Se il terreno lo permette andrei solo con le prove in situ, la mobilizzazione della trivella sicuro farebbe lievitare i prezzi.

Le prove di laboratorio anche con solo benna


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)