Un esempio rapido rapido su come ragiona un bravo ingegnere (cosa di qualche anno fà vado a memoria):

sopra c'è argilla OC fessurata classificabile CH con:
Cu = 2 Kg/cmq
Med = 200 Kg/cmq
W% = 25% (cont. acqua)
S% = 97-98 (grado di satur)
LL = 60-70 (limite liquido)
LP sui 30 (limite plastico)
IP sui 40 (ind. plasticità)


sotto a 6-7 m c'è argilla OC compatta classificabile CL con:
Cu = 3 Kg/cmq
Med > 250 Kg/cmq
W% sul 15% (cont. acqua)
S% sui 90-95 (grado di satur.)

per me son pali e l'ingegnere giù vai con un bel trave di 130!!!