geolbar, sono contento che tu e i colleghi siate rimasti soddisfatti nonostante la crescente complessità di questi incontri.
Però meriti una solenne tirata di orecchie per non esserti presentato!!
O forse ci siamo parlati ma non me l'hai detto?

Il concetto di plinto equivalente è contenuto in maniera esplicita nell'EC8-5, paragrafo 5.4.1.3 Raft foundations:

Quote:
a) The global frictional resistance may be taken into account in the case of a single
foundation slab. For simple grids of foundation beams, an equivalent footing area may
be considered at each crossing
.


Quindi, per l'incrocio selezionato, dovremmo adottare un'area di influenza (ad esempio, per fondazioni rigide, A=2i*B-B^2, dove i è l'interasse). Dopodiche, verifichi il plinto ad esempio quadrato con lato B=A^0.5, e il carico del pilastro.

Preciso che l'EC8 menziona il plinto equivalente solo a proposito delal ressitenza allo scivolamento e pertanto esportare il metodo alla capacità portante verticale può non essere rigorosamente esatto.

Di recente un progettista mi ha riferito che il metodo va bene per telai con luci piccole e travi rigide.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)