Non esattamente.

Nel modello geotecnico NON bisogna indicare lo spessore di influenza. Questo dipende dalle dimensioni della fondazione, e sarà il progettista (o noi, eventualmente) ad eseguire le opportune considerazioni in merito.

Un modello geotecnico individua suddivisioni statisticamente omogenee dal punto di vista delle caratteristiche geomeccaniche, lungo la verticale e lungo l'orizzontale del sito (in presenza di eteropie). Nel modello geotecnico dobbiamo indicare i valori caratteristici. Poi se la vedrà chi esegue l'analisi geotecnica.

Un modello geotecnico completo indica i valori caratteristici inferiori e superiori, in presenza e in mancanza di compensazione (4 valori caratteristici per strato per parametro). Che poi gli ingegneri lo capiscano o meno non ci riguarda.

A rigore un minimo di informazioni sulla fondazione dovremmo averlo secondo la legge, in questo caso possiamo ridurre il numero dei parametri caratteristici.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)