#71112 30/09/2009 20:14
Iscritto: Sep 2009
Posts: 23
N
noviric Offline OP
Junior Member
OP Offline
Junior Member
N
Iscritto: Sep 2009
Posts: 23
Salve a tutti,
sono un novizio sia del forum che della geologia ..... quindi volevo porvi una domanda che a molti potrà sembrare banale:

quali sono i casi in cui alle relazioni deve essere allegata anche un'analisi di stabilità?

Scusate se all'inizio farò domande "ingenue"....

Grazie a tutti!

Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Quando la richiedono
oppure quando tu valutando la pericolosità geologica di un sito ti accorgi che il sito può essere un bersaglio del pendio posto a monte o l'intervento potrebbe causare problemi a valle.

La verifica di stabilità può essere contenuta in una relazione geotecnica ma starebbe meglio in un documento a parte.


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/
Iscritto: Sep 2009
Posts: 23
N
noviric Offline OP
Junior Member
OP Offline
Junior Member
N
Iscritto: Sep 2009
Posts: 23
Grazie....

Avrei un'ulteriore domanda, secondo le NTC 2008 il valore limite del Fs deve essere maggiore o uguale a 1? Oppure vale sempre 1.3 del DM/88?
blush

Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350
Mi piace: 4
M
Member
****
Offline
M
Member
****
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350
Mi piace: 4
Originariamente inviato da: noviric
Grazie....

Avrei un'ulteriore domanda, secondo le NTC 2008 il valore limite del Fs deve essere maggiore o uguale a 1? Oppure vale sempre 1.3 del DM/88?
blush


Secondo le indicazioni della norma, interpretate alal lettera:

1) pendii naturali: FS a discrezione del verificatore (applicando solo i valori caratteristici)
2) pendii artificiali, rilevati, fronti di scavo: FS=1 (applicando il DA1C2: A2+M2+R2)

Ovviamente,


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Iscritto: Apr 2000
Posts: 654
Mi piace: 1
C
Member
***
Offline
Member
***
C
Iscritto: Apr 2000
Posts: 654
Mi piace: 1
Originariamente inviato da: mccoy
Originariamente inviato da: noviric
Grazie....

Avrei un'ulteriore domanda, secondo le NTC 2008 il valore limite del Fs deve essere maggiore o uguale a 1? Oppure vale sempre 1.3 del DM/88?
blush


Secondo le indicazioni della norma, interpretate alal lettera:

1) pendii naturali: FS a discrezione del verificatore (applicando solo i valori caratteristici)
2) pendii artificiali, rilevati, fronti di scavo: FS=1 (applicando il DA1C2: A2+M2+R2)

Ovviamente,

Risposta corretta (mi riferisco al punto 2), ma fuorviante per chi non è molto addentro alla Norma.
Se si effettua una verifica con un qualsiasi programma di stabilità dei pendii questo restituisce il rapporto tra azioni e resistenze (il vecchio Fs), senza che ci sia la possibilità di inserire da qualche parte il coefficiente riduttivo R2.
E' quindi molto più semplice affermare che Fs deve risultare > 1.1 (che è appunto il valore di R2)

Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
A
agi Offline
Member
***
Offline
Member
***
A
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Originariamente inviato da: Carlo Caleffi
Originariamente inviato da: mccoy
Originariamente inviato da: noviric
Grazie....

Avrei un'ulteriore domanda, secondo le NTC 2008 il valore limite del Fs deve essere maggiore o uguale a 1? Oppure vale sempre 1.3 del DM/88?
blush


Secondo le indicazioni della norma, interpretate alal lettera:

1) pendii naturali: FS a discrezione del verificatore (applicando solo i valori caratteristici)
2) pendii artificiali, rilevati, fronti di scavo: FS=1 (applicando il DA1C2: A2+M2+R2)

Ovviamente,


E' quindi molto più semplice affermare che Fs deve risultare > 1.1 (che è appunto il valore di R2)


In effetti tempo fa si era già discusso su questo aspetto e si era pervenuti alla medesima considerazione Fs=1.1 è il valore minimo da ricercare.

saluti, agi

Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350
Mi piace: 4
M
Member
****
Offline
M
Member
****
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350
Mi piace: 4
OK, ricordando di non immettere il coefficiente di sicurezza globale 1.1 dove richiesto (qualche programma ha questa opzione).


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Iscritto: Jan 2008
Posts: 1,376
F
Member
***
Offline
Member
***
F
Iscritto: Jan 2008
Posts: 1,376
Originariamente inviato da: massimo trossero
Quando la richiedono
oppure quando tu valutando la pericolosità geologica di un sito ti accorgi che il sito può essere un bersaglio del pendio posto a monte o l'intervento potrebbe causare problemi a valle.

La verifica di stabilità può essere contenuta in una relazione geotecnica ma starebbe meglio in un documento a parte.


D'accordo sul documento a parte (firmata anche dal progettista) se qualche verifica definita preliminare andrebbe bene anche nella relazione geologica specificando che si intende valutare il grado di pericolosità dell'area

Iscritto: Jan 2008
Posts: 1,376
F
Member
***
Offline
Member
***
F
Iscritto: Jan 2008
Posts: 1,376
Vorrei chiedere una cosa. Ma quando affincate una verifica di stabilità ad una relazione geologica oltre alle indagini in sito fate eseguire prove anche su tutto il versante???

Iscritto: Jan 2008
Posts: 1,376
F
Member
***
Offline
Member
***
F
Iscritto: Jan 2008
Posts: 1,376
O ci si avvale di parametri geotecnici medi??

Pagina 1 di 3 1 2 3

Moderated by  mccoy 

Link Copiato negli Appunti
Ultimi Post
Armadio Portacarte Regma
by servizigeo - 20/08/2026 09:54
Vendo sistema inclinometrico completo - SISGEO
by nuvola rossa - 14/08/2026 15:44
Manifesto vintage scala ere fossilifere
by Silvia70 - 12/08/2026 08:53
RocLab della Rocscience
by mccoy - 11/08/2026 03:44
STRUMENTAZIONE PER SISMICA SARA
by antrea - 06/08/2026 08:30
Statistiche del Forum
Forum34
Discussioni21,085
Post147,885
Membri18,160
Massimo Online17,513
Jul 9th, 2026
Nuovi Membri
jacolix, Silvia70, Mercorelli A., domenico craparo, GeoFra92
18,160 Utenti Registrati
Sponsor
www.geologi.it bar-2
bar-3

Per domande o commenti su questo sito Web info@geologi.it

Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.014s Queries: 36 (0.007s) Memory: 2.9999 MB (Peak: 3.2529 MB) Data Comp: Off Server Time: 2026-08-27 18:55:11 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS