Originariamente inviato da: Carmelina De Rose

E' semplicissimo, basta fare scavare 1 m con una benna, o anche da un operaio, fare eseguire una granulometria o limiti ed ecco la prova di laboratorio.

ma prendendo un campione ad a 1 metro il problema non mi si risolve. per questo avevo pensato ad una cpt, attraverso la quale poi potrei fare le correlazioni.
grazie mille


Carmelina,
quel prelievo avrebbe l'unico copo di soddisfare le richieste del genio civile di Chieti.
Inoltre, ti può servire anche per caratterizzare lo strato appena al di sotto delle fondazioni

Per semplificarti la vita potresti 'non escludere a priori' il pericolo di liquefazione (ossia ipotizzi granulometrie liquefacibili), calcolando poi l'effettivo pericolo ed eventualmente i cedimenti correlati, basta una statica (Qc) o una dinamica (N20-N'(60)) o al limite, anche se il prof. mccoy trasalisce, la VS dello strato da MASW se attendibile, ci togli 1.645*0.15 e hai anche il valore caratteristico conformandoti pienamente in maniera cautelativa alle prescrizioni di legge.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)