Innanzitutto, grazie per le risposte.
Non sono stato io ad eseguire la prova, nè ho potuto assistervi.
Mi trovo a fare il consulente geotecnico per un ingegnere sulla base di una relazione geologica redatta da altri.

Per quanto riguarda la geologia della zona, siamo nell'ambito del dominio ligure esterno e in particolare il sito ricade sulla formazione delle argille varicolori e calcari del Cretaceo.
Il rifiuto (Nspt equivalenti = 52 colpi)si verifica a - 2,4 metri dal piano campagna.
Il piano di fondazione è già stato realizzato a - 2,2 metri dal p.c. su uno strato di riporto poco addensato.
Comunque la struttura da realizzare è un porticato con tettoia.
43 ° di angolo d'attrito interno efficace di picco, derivano dal considerare l'ultimo livello indagato come ghiaia sabbiosa molto addensata (Dr >= 85%)trascurando a favore di sicurezza un'eventuale coesione drenata che potrebbe anche esserci vista la formazione geologica sottostante.