Il 10% è relativo al COV di phi.

Secondo il lavoro di riferimento di Kulhawy e Trautmann, 1996, l'NSPT esibisce un COV che va da un minimo del 15% ad un massimo del 45% nella maggior parte dei casi.

Secondo la bontà dell'attrezzatura e degli operatori dovresti scegliere il COV entro quel range, non meno del 15% tuttavia.

Dovresti quindi sottrarre all'unico valore rilevato la quantità: 1.645*[0.15, 0.45]


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)