giuste le tue considerazioni ma vi deve essere un peso diciamo "ragionato" oltre all'incrocio taratura del dato
ad esempio ho visto valori del Cc con edometrica su piroclastiti alterate di 0.4 (per me fuori scala) che ho rivisitato con i limiti (controllo) e dati di letteratura. sugli stessi terreni ho eseguito CPTU ed in questo caso ho rivisto i valori provenienti da edometrica decisamente sbagliati.
la conferm ala ho avuta con lo scavo generale molto grande con pareti che si sostenevano per tempi medio lunghi con inclinazioni di 70° e altezze di 7-8 m.
se avessi dato valore (fidandomi del numero e non della mia valutazione di buon senso esperienza) il mio cliente averebbe speso un sacco di soldi
in conclusione vi deve essere una valutazione personale sul dato e bisogna prendersi qualche responsabilità. il laboratorio in questione è statoo da me messo sulla lista nera