Considerare i pilastri singolarmente non ha senso, così come mi ha detto anche un ing. strutturista; infatti, se si adotta il criterio di calcolare la cap portante, con i carichi più sfavorevoli agenti sul pilastro,spesso il "plinto equiv." non viene verificato.
Lo strutturista con cui ho parlato per ultimo ha detto esattamente il contrario. Inoltre, il carico non deve necessariamente essere il più sfavorevole. Però quale deve essere questo quintetto di Jazz- una componente verticale (piano), 2 tagli (sezione ritmica: basso e batteria), 2 momenti-fiati: sassofono contralto e tenore oppure sax e tromba) ce lo deve dire il progettista.
Carissimi colleghi, ho appena finito di dire ad amico che aiuto di smettere di fare la relazione geotecnica ai progettisti. Conviene fare solo la caratterizzazione. A meno che inizino a lavorare come si deve, quello che molti progettisti stanno facendo può essere soltanto definito ridicolo.
A meno che accettino di lavorare con i miei termini gli darò solo la modellazione. Non è possibile che uno strutturista lasci decidere a noi qual'è il quintetto di sollecitazioni da utilizzare tra i 3000 proposti (a volte si tratta proprio di 3000 e oltre).
Assolutamente fate firmare e timbrare anche a lui la relazione geotecnica. Altrimenti siete nei guai, vi prendete una grande responsabilità che neanche vi compete.
Per il discorso della platea l'ing. mi ha detto che non è in grado di darmi un'unico carico (N,M e T) xchè è, testuali parole "un casino".
Grazie e spero di riuscire ad ottenere qualche delucidazione.
Certo, è un casino che dobbiamo risolvere noi. Il geologo con la picozza e gli scarponi infangati che risolve i problemi strutturali al progettista.

Comunque, operativamente ne abbiamo già parlato. Fatti dare i carichi di tutti i pilastri e sommali, pe rtagli e momenti adotta il valore massimo e moltiplicalo per il numero di pilastri e avrai l'upper bound. Ricorda poi ceh c'è anceh il peso delal platea. Questa è ua delle procedure possibili.
E mi raccomando non dimenticare nome e cognome dello strutturista sulla tua relazione geotecnica, in modeo ceh sia ben chiaro che ci vogliono sua firma e timbro.
Altrimenti fatti inviare un fax con le sollecitazioni da utilizzare nelle verifiche.