Altra possibilità, dato che Cu,r non è menzionata nella normativa nè nell'EC7, nè mi risulta sia richiesto nei moduli geotecnic dei programmi strutturali, sarebbe l'utilizzo del phi-cv anche per i coesivi.

Questo tramite la classica correlazione con l'Ip (ad esempio, il grafico di Bowles 2.29, argille rimaneggiate)

Un IP tipico del 25% risulta in un phi= 20° che va trasformato in caratteristico ( phik = 17° circa) e ridotto ulteriormente del gamma_phi.
Adottando il suggerimento di Harris & Bond avremmo phi,cv,d = 17/1.1 = 15.5° circa


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)