quello che non riesco a comprendere dalla normativa è se sempre in caso di presenze di sabbia in falda sia necessaria la verifica a liquefazione. se ho alternanze di sabbie limose e ghaie con falda superiore a 15 metri e non ho dati granulometrici devo fare la verifica? non sono solo le sabbie sciolte e ben classate a dare problemi di liquefazione? questa cosa ancora non mi è chiara quindi per il momento,in assenza di una granulometria, mi metto nella situazione peggiorativa, e vado ad eseguire la verifica, anche se questo non mi fa sempre stare tranquilla...
la mia opinione è che in ogni caso bisogna dimostrare, quanto meno attraverso l'analisi granulometrica, che una sabbia limosa o una ghiaia sabbiosa, abbia un fuso che permetta di escludere il fenomeno per confronto con i fusi critici... non è contestabile
è chiaro che se sei in presenza palese di ghiaie o di argille, io la verifica la escluderei, ma tutti i termini intermedi che vanno dalle ghiaie sabbiose ai limi sabbiosi è bene dimostrarli...
basta guardare i fusi critici, comprendono parte delle ghiaie e parte di frazione fine, non solo francamente sabbie
[fine opinione personale]