Ho un PdC autorizzato e parzialemnte eseguito con il DM 471/99. Il committente vuole completare la parte mancante delle indagini. Ho chiesto alla Provincia (ente competente) che mi ha detto che devo riafare il tutto da capo, con nuovo PdC secondo il 152!!
Che ne dite?
Grazie
Stefano
Ciao Stefano, ricordati sempre che il parere della provincia NON è legge.
Parlando con Franceschini di Arpat Pisa, a meno che non si parli di progetto di bonifica approvato, il passaggio al 152 può essere sempre fatto.
Devi solo valutare se i campionamenti che sono stati effettuati sono coerenti con la nuova normativa, in particolare:
1) n° 3 campioni per carotaggio: uno per il suolo superficiale, uno per la frangia capillare ed uno intermedio tra i due
2)il numero dei carotaggi sia sufficiente a delimitare l'eventuale area contaminata
3) campioni da prelevare per le analisi sito specifiche per l'analisi di rischio
Se non cambia il modello concettuale del Sito, io proverei a fare una comunicazione per modifica non sostanziale al Piano di Caratterizzazione nella quale:
1) dichiari (non chiedi!) che la pratica passa al 152/2006
2) dichiari (non chiedi!) che farai qualche carotaggio in più e che campionerai secondo i dettami del 152 (ad integrazione di quanto è gia stato fatto)
3) dichiari che preleverai dei campioni non contaminati da C>12 per le analisi sitospecifiche (Foc, granulometria, contenuto d'acqua, densità ecc)
Proponi questo al tuo committente, e se fa ostruzione per l'aumento di spesa, ricordagli che con l'analisi di rischio, se è presente una contaminazionne) la spesa può essere decisamente inferiore rispetto a continuare con il vecchio 471/99 (che impone le CSC invece delle CSR).
Fammi sapere (tanto il mio cell ce l'hai - anche se temporaneamente è spento, sono in attesa di una nuova scheda)