Luisamma,
il punto 6.2.2 specifica che per evitare le indagini geotecniche la zona deve essere già nota dal punto di vista geotecnico.
E questo dovresti dimostrarlo, altrimenti se ci sono problemi sei spacciata, qualunque CTU ti stroncherà senza remissione di peccati.
Inoltre, il modesto rilievo deve essere davvero modesto, una palazzina residenziale di 3 piani a mio parere non lo è, di 2 piani neanche, di un piano forse, ma per la Regione Abruzzo neanche una tettoia è di modesto rilievo.
Inoltre ancora, la prova geofisica devi sempre effettuarla, il 6.2.2 non vale per la VS30.

Circa le analisi, non so fino a quando il GC di chietipotrà continuare in quel modo, ma l'ostacolo si supera mettendo in uan busta di plastica della spesa il terreno prelevato dal fondo di una trince ad 1 m e portandolo in laboratorio per una granulometria, al costo di 20-30 euro circa.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)