.... nello specifico di quanto ci si allontanerebbe dalla applicazione fedele della stessa
si può?
cordiali saluti
MA l'applicazioen fedele della norma è proprio quella del plinto equivalente.
Non conosco altre soluzioni tra i metodi classici che permettano di verificare un reticolo.
Premesso che la norma prende ispirazione dagli eurocodici,
il plinto equivalente è menzionato nell'EC8 esclusivamente per quanto riguarda le verifiche allo slittamento del graticcio; pertanto, ritengo non si possa ritenere fedele alla norma il plinto equivalente per il calcolo della capacità portante.
Considerato ciò, a mio avviso sarebbe meglio procedere a favore di sicurezza (lower bound), considerando la striscia indefinita.
In caso di un'eventuale problema legale, come giustifichi un'approccio a sfavore di sicurezza e privo di adeguato supporto scientifico?