a norma se non esiste il giunto devi fare la verifica strutturale di tutta la struttura ed in genere è molto difficile e non la adegui il miglioramento è solo per edifici esistenti non pubblici in cui dimostri che aumenti il coefficiente esistente ora a parte le complicanze strutturali se intervieni con il nuovo deve tutto esere adeguato (mi sembra) e di solito viene eseguito il giunto (hai ragione è brutto e segna sempre) per svicolare le due strutture. purtroppo non viene mai considerata l'aderenza di due fondazioni vicine di cui la più vecchia ha aging ed ha esaurito i cedimenti mentre la nuova se ne va per prati. molte volte poi vi è interazione per cui vecchie strutture con fondazioni al limite si lesionano. è sufficiente? auguri
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|