Scusa mccoy,
per piccoli fabbricati io sto procedendo in questo modo; nella mia zona la successione litostratigrafica prevalente è costituita da copertura di limo argilloso e poi da substrato di argille limose via via più consistenti; faccio eseguire, d'accordo con il geologo, quasi sempre penetrometrie statiche che nel caso specifico di terreni coesivi permettono di valutarne le proprietà fisiche e meccaniche in termini di tensioni totali (coesione non drenata, modulo edometrico, modulo di deformazione a taglio). In questi casi si può caratterizzare direttamente il terreno argilloso in categoria C senza effettuare misure dirette delle Vs in situ e dedurre i parametri sismici direttamente dal reticolo di riferimento ?
Ultima modifica di Luisamma; 03/01/2010 14:34.