se arrivi a 30 m si ma poi come fai visto che hai solo parametri non drenati e nessuno efficacie. e i cedimenti hai qualche limite hai la caratterizzazione riconoscimento dei terreni le sole CPT (ti ricordo che la CPT meccaniche vengono usate solo i italia e non esistono da tempo più software aggiornati e in tutto il mondo usano CPTU). a mio parere le sole CPT sono insufficienti a parte la Vs 30 che puoi ricavare da CPT a 30 m se ci arrivi. una soluzione potrebbe essere fare una prova con tromino e prove CPT più corte se riesci poi a fare un sondaggio valido per più edifici da cui trarre i parametri che ti ho prima descritto meglio. il costo sarebbe sempre sostenibile ed avresti dati con costi spalmabili su più clienti che ti daranno maggiori certezze.
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|