Esattamente questo il punto,la normativa al paragrafo da te citato non esplicita lasciando quindi campo libero, però (nel caso citato a inizio post)per piccole profondità di posa tipo tra 1m e 2m(non conosco la profondità reale)in argille e falda al piano campagna, se la spinta si considera quella di archimede va moltiplicata per 1,1 la verifica veniva soddisfatta se la si scinde considerando 2 contributi uno moltiplicato per 0,9 e l'altro per 1,1 non veniva soddisfatta dovendo approfondire la tubazione o appesantire la tubazione.Premetto che questo è quanto ho sentito non ho visto i calcoli però deduco che scindere i contributi e usare due diversi fattori moltiplicativi dovrebbe dare risultati differenti che usare un unico coefficente di riduzione alla differenza dei due contributi.Quando dicevo "pareri" intendevo dire metodi, quindi che esistessero due metodi che nonostante considerino le stesse forze in gioco alla fine ci sono casi in cui uno può verificare e l'altro no.