Mi immaginavo che qualcuno mi avrebbe suggerito la plateina, ma cè un problema: la cantina è stata realizzata in un secondo momento con sottofondazione su una platea di 30 cm.
L'ingegnere non ha assolutamente voglia di appoggiarsi con i due pilastri su questa platea perchè, legittimamente o no, non ha voglia di calcolare il periodo della struttura modificata. Questa cosa la predissi appena sceso lì sotto...
Preciso che non cè nemmeno modo di fare dei micropali o delle colonne in ghiaia nel vicino substrato argilloso, che sarebbe perfetto (consolidato, con ghiaia e calcinelli grossi come noci, qc da occasionali 20 a 50, N60 da 13 a 22), perchè nessuna macchina può lavorare in quella cantina.
Insomma michelec, sei molto disponibile, io ti mando il numero di DL30 ed anche di N60, cosi magari mi controlli se le mie correlazioni "casarecce" son corrette o merito una tirata d'orecchi
Ultima modifica di Alessandro P.; 13/01/2010 17:59.