Iscritto: Feb 2007
Posts: 286
Member
|
OP
Member
Iscritto: Feb 2007
Posts: 286 |
Alla fine ho deciso di non applicare le correzioni di tensione litostatica, totale o efficace che sia, ai coesivi. Ai granulari si, ovviamente le correlazioni che digeriscono questi valori devono essere in forma grezza, non corretta. Ovviamente applicare sempre la normalizzazione. Nel campionatore Raymond SPT standard è previsto il liner. Quando assente liner il numero deve essere moltiplicato addirittura per 1,20. Ne sapete nulla? La correzione N'60=N60*2/(1+(sigmaV/100kPa)) che avevo citato è di Skempton, 1986. Occhio che queste correzioni possono già essere contenute nelle correlazioni per i parametri geotecnici.
|
|
|
Link Copiato negli Appunti