Iscritto: Jan 2001
Posts: 88
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2001
Posts: 88 |
Scusate ma l'ignoranza ma son sicuro di trovare adeguata risposta nel forum. Ho redatto una relazione geologica e non geotecnica per una ristrutturazione di una villetta in muratura e con l'Ing. Progettista si pensava di poggiarla su pali. Ora lo stesso Progettista mi fa notare che con la nuova normativa quando si progettano pali bisogna effettuare necessariamente delle prove di carico su pali: è vero????? vorrei daer una risposta precisa al mio committente che ovviamente si sta spaventando anche per i costi aggiuntivi che tale prova comporterebbe. Inoltre: di quale ordine di grandezza economico si parlerebbe? ringrazio in anticipo saluti
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
sono obbligatorie e il numero dipende dal n pali dipende dal tipo di palo e dall'attrezzaatura di contrasto da approntare circa 1500-2000 euro più il costo dell'approntamento del contrasto
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2010
Posts: 3
Junior Member
|
Junior Member
Iscritto: Jan 2010
Posts: 3 |
Mi risulta che secondo il D.M. LL. PP. 11-03-1988 varrà eseguita una prova di carico su l'1% dei pali infissi, nel caso il numero fosse esigui dovranno essere eseguite un numero minimo di 2. Per la parte economica non saprei di preciso, ma mi sembra che il preventivo a grandi linee scritto da michelec corrisponda ad un range corretto di spesa ipotizzabile. saluti
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
Nelle NTC paragrafo 6.4.3.7.2 sono elencate le soglie minime per numero di pali.
Nel tuo caso, credo si tratti di una o due prove di verifica in corso d'opera obbligatorie
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
Link Copiato negli Appunti