Originariamente inviato da: Normativo
@ McCoy
.
Il problema della valutazione dell'eccentricità effettiva nasce anche nel caso dei plinti collegati da travi dotate di una buona rigidezza flessionale; queste travi infatti hanno un effettto di centramento delle coppie agenti sul plinto riducendone notevolmente i valori (che andrebbero valutati modellando il contatto del plinto col terreno all winkler e calcolando in congruenza travi e plinti ricavando infine le coppie reagenti prodotte dalle 'effettive' pressioni di contatto.
Saluti. Ing. Renato


Nn sono Mc, dici che posso rispondere lo stesso?
Ci provo, il discorso è interessante.
Credo che un modello alla Winkler non possa far capire quale possa essere tale effetto benefico di travi che "escono " da un plinto.
Spesso su questo comportamento si è eccessivamente ottimisti.
Questo è quello che si deduce anche da qualche modellazione tipo Plaxis o da qualche pubblicazione.
Credo che tale assunzione sul funzionamento dei cordoli vada fatta con estrema cautela, più di quella che si è soliti fare.
ciao
marco

Ultima modifica di Ing. Marco Franceschini; 09/02/2010 14:05.