Quote:
Secondo quest'ultima frase, sarebbe lecito porre Kv = 0; eventualmente semplificando le cose ed eliminando ogni equivoco.
In definitiva si tratta solo di tue deduzioni (nella maggior parte dei casi confuse) in quanto la norma nei passaggi che hai citato non definisce il Kv nè in maniera esplicita e neanche in maniera implicita.


Grazie Alessandro per la critica, come diceva un saggio un critico è il vostro migliore amico, permette l'approfondimento, può avere torto o può avere ragione, ma è sempre uno sprone.

Sappiamo però che la normativa ci ha fornito dei dati pe rcostruirci degli spettri elastici e degli spettri di progetto.
Al 3.2.3.5 la normativa suggerisce l'utilizzo delle capacità dissipative delle strutture mediante l'adozione di spettri di progetto.

Si parla quindi di Sd(T), che è proprio la quantità che citavo. Se poi non fosse totalmente chiaro, e in effetti non lo è, possiamo in questo caso ricorrere alla formula del taglio alla base dell'EC8: 4.3.3.2.2.(1)

Fb = Sd(T)*lambda*W

dove non ci vuole un particolare acuem tecnico per capire che Sd(T) = Khi delle NTC.

Si tratta quindi di spiegazioni contorte, ma non confuse spero.

Alla fien comunque potresti avere dimostrato il tuo punto, ossia puoi asserire che nelle NTC non è specificato chiaramente e al di fuori di ogni lecito dubbio quale Kv adottare per le fondazioni, per cui potresti volere ricorrere all'EC8.

I miei dubbi a proposito però sono 2:
1) Le notazioni di NTC ed EC8 sono diverse e pertanto non direttamente paragonabili
2) Seguire il suggerimento dell'EC8 risulta in uno scenario troppo pessimistico che porterebbe, in zone ad elevato grado di simicità, ad un accumulo di cautela tale da non risultare applicabile nella pratica. ossia, l afondazione in determinati terreni non verificherebbe mai.

Per cui, no grazie, ho altri problemi da affrontare non me ne cerco uno aggiuntivo.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)