Mancano probabilmente le combinazioni allo SLU NON sismiche in cui i carichi verticali sono tutti amplificati (con coeff. variabili da 1,3 a 1,5). Queste comb. (tra cui la comb. 'Fondamentale' vedi NTC)portano spesso a valori di N superiori a quelli delle comb. sismiche (in cui i suddetti coeff. sono unitari) considerando pure la riduzione (per queste ultime) dell'area efficace per effetto dell'eccentricità ed inclinazione dei carichi.
Se lo spessore della platea (se fosse ad es. di soli 40 cm nel caso in esame) è piccolo rispetto alle dimensioni in pianta della platea stessa sono personalmente contrario a valutare la resistenza ultima del terreno in base alle formule trinomie (sia pure modificate per tener conto dei coeff. inerziali e cinematici) in quanto queste ultime valgono SOLO per plinti e platee flessionalmente INDEFORMABILI.
Saluti. Ing.Renato