Salve a tutti... continuo su questo topic dato che il lavoro è sempre quello ma l'argomentazione cambia.
Secondo il progetto di questo edificio il tipo di fondazione da utilizzare è in pietrame con malta di calce idraulica larga 50cm, alta 114cm con una profondità di piano di fondazione di 40cm e con una sottofondazione di 10cm di magrone di cls.
Il problema nasce dal fatto che dalle prove penetrometriche che ho fatto eseguire il terreno risulta decisamente non idoneo con valori di DPM DL-30 molto bassi nei primi 80cm (quasi sempre sotto i 4 colpi).
Io ho fatto presente al progettista che è meglio scendere almeno ad 1,5m e magari cambiare anche tipo di fondazioni, ma loro a quanto pare sono decisi ad andare avanti così..., al comune (che mi ha commissionato il lavoro) mi hanno detto di procedere con la relazione e che se dovessero esserci problemi in futuro, la responsabilità è del progettista.
Ma è giusta una cosa del genere?