Io escluderei la E, perchè la velocità dei terreni sovrastanti il substrato sismico è decisamente superiore a quella di depositi di categoria C o D che vengono considerati per la definizione della E.

Per quanto riguarda la B, da un punto di vista delle Vs30 ci sei, ci sei anche dal punto di vista del miglioramanto delle velocità con la profondità. Manca solo il requisito dello spessore di sedimenti di almeno 30m. A volere interpretare alla lettera la norma dovresti quandi andare in S2 e approntare la relativa modellizzazione.
E' un problema già emerso più volte sul forum e le interpretazionei date (B o S2) sono varie. Prova a leggere altri post per farti un idea personale.

Tieni poi presente che il valore di Vs30 si riferisce al sottosuolo al di sotto del piano fondale quindi, se è prevista la realizzazione di uno sbancamento di almeno 3 m, potresti addirittura ricadere in categoria A (Substrato con Vs >800 con coltre di alterazione / sedimento fino a 3 m).