ciao a tutti sono alle prese con una relazione idrogeologica. Il pozzo è stato già eseguito ed è in funzione da qualche giorno ma non sono state eseguite le prove di portata. Posso chiedere al committente di farle adesso anche se il pozzo è già in funzione?
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
è fondamentale anche se forse potresti avere sorprese sulla pompa
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2009
Posts: 482 Mi piace: 1
Member
|
Member
Iscritto: Mar 2009
Posts: 482 Mi piace: 1 |
Andava fatta a monte, per poter essere utilizzata anche per la scelta e il dimensionamento della pompa. Ora ti trovi a dover giustificare la scelta di qualcun altro che ha deciso il tipo, la profondità, la prevalenza e la portata della pompa. E magari ha deciso come condizionare il pozzo per poi chiamare il geologo per mettere "le carte a posto". E' così?
Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Otto von Bismarck)
|
|
|
|
|
Iscritto: Feb 2008
Posts: 345
Member
|
Member
Iscritto: Feb 2008
Posts: 345 |
Andava fatta a monte, per poter essere utilizzata anche per la scelta e il dimensionamento della pompa. Ora ti trovi a dover giustificare la scelta di qualcun altro che ha deciso il tipo, la profondità, la prevalenza e la portata della pompa. E magari ha deciso come condizionare il pozzo per poi chiamare il geologo per mettere "le carte a posto". E' così? nel 99% dei casi è sempre così. Inoltre pensa che i pozzi "con le carte a posto" sono solo una piccolissima parte del totale...un vero disastro, un enorme spreco di acqua...
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
la regola pretenderebbe che sia redatta prima la relazione geologica per la ricerca e concessione e (dopo che la pratica in Provincia sia stata approvata, in genere con tempi bibblici)poi la relazione sulla prova di pompaggio a gradini (con dimensionamento e selta della pompa e portata caratteristica) quindi il pozzo in oggetto è abusivo e stanno vercando di regolarizzarlo. scrivi sempre che il pozzo è esistente mi raccomando se non ti tirano in mezzo.
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2004
Posts: 1,513
Member
|
Member
Iscritto: Jan 2004
Posts: 1,513 |
Scusate, ma come fate a dire che il pozzo è abusivo?? Geremia non ha fornito alcune indicazioni in merito per cui stiamo solo fantasticando... Le prove di portata, a mio avviso, può anche farle adesso, ormai non vedo che cosa possa cambiare...e poi solitamente chi realizza il pozzo di solito ha molta esperienza in merito e consiglia già la pompa ottimale sia come potenza che come portata...meglio anche di un ingegnere idraulico...
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
non so che regole ci siano da voi ma prima e durante la realizzazione del pozzo servono tutta una serie di permessi prove. poi se uno si arrangia e fa quello che cavolo gli pare è un'altra cosa certo che il pozzaiolo è esperto ma non è un geologo ne un ing iddraulico ma slo un iompresario
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2009
Posts: 482 Mi piace: 1
Member
|
Member
Iscritto: Mar 2009
Posts: 482 Mi piace: 1 |
L'iter tecnico-legislativo giusto è quello indicato da Michelec, con piccole dipendenti da leggi locali. Il pozzaiolo può essere bravo quanto vuole, ma non è un tecnico, può suggerire, consigliare, ma non decidere. Un pò come tra caposale e chirurgo!
Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Otto von Bismarck)
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2002
Posts: 90
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2002
Posts: 90 |
Se il pozzo è domestico e le portate emunte sono basse come di solito avviene negli usi domestici, le prove di portate (in particolare per la scelta ottimale della pompa) non sono sempre necessarie, almeno in condizioni idrogeologiche note. Certo sono utili per avere tutti i parametetri idrogeologici del sistema pozzo-acquifero e per il miglior sfruttamento sostenibile della risorsa, ma ripeto per il domestico si può anche farne a meno. Se invece si tratta di concessione (industriale o agricola) con prelievi continui e ingenti, allora sì che servono e vanno fatte. Ovviamente anche in casi di problemi vari (abbassamento dinamico eccessivo, sovrasfruttamento, ...) In ogni caso il problema è sempre lo stesso ovvero IL COSTO. Perchè per fare bene le prove di portata ed elaborarle al meglio, serve TEMPO...e la parcella sale.
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
anche per farti operare devi andare dal chirurgo e la sala operatoria dev essere pulita e la pulizia costa!!!
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|