Sto rivedendo un pò il concetto di Kh, dato che alcuni programmi strutturali lo pongono di default = 0.5 Kv (invece di 2*Kv)come estrapolato da bowles.

La giustificazione nella differenza potrebbe essere la profondità in granulari (l'estrapolazione si riferiva a indicazioni su fondazioni profonde), ma in coesivi non tanto...

Sono il primo a considerare rudimentale il concetto ma poichè viene richiesto come parametro fondamentale (a meno di vincolare la struttura ad un supporto rigido) da tutti i programmi strutturali, non fornirlo con la motivazione che è un concetto superato non è consigliabile. Almeno se si vuole continuare a lavorare con i lavori di routine, e non dedicarsi solo ad opere straordinarie.

In poche parole, credo sia meglio fornire il miglior servizio possibile agli strutturisti che sono già molto stressati dall'applicazione delle NTC.
Si spera che la nostra figura ne guadagni in considerazione.



"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)