chiedo aiuto per un problema con delle fondazioni.

il prog. consiste nella ristrutturazione di un edificio

attraverso sondaggi è stata stabilita la larghezza delle fondazioni e il piano di posa situato a -1,30 dal p.c.

ho fatto le prove, i calcoli e le verifiche agli stati limite, ed ho accertato che le vecchie fondazioni fossero idonee ai nuovi carichi

mi ha appena chiamato l'ing. per informarmi che in realtà la parte armata delle fondazioni è circa pari a 0,80 m e che i restanti 0,50 m sono privi di armatura

l'ing mi chiedeva un parere sull'effetto che questa nuova situazione potrebbe avere

considerando il p.f. a - 1,30 ed è stato tutto verificato, ma in pratica per come stanno le cose il carico è applicato su una gettatta di c.s.

secondo l'ing non ci dovrebbero essere problemi in relazione alla capacità portante del c.s. e del carico applicato,
l'unico consiglio che mi è venuto in mente è stato di prelevare un campione per fare la prova a rottura,ma l'ipotesi è stata ovviamente scartata per i costi.
a parte questo non so proprio che proporre, qualcuno mi può dare una mano?!
grazie