intanto grazie a tutti per i vostri pareri.

preciso che l'ing. mi ha chiesto un parere precisando che la cosa esulava dalle mie competenze, semplicemente mi chiedeva se sulla base dell'esperienza potessi dare un consiglio, e così, dato che non mi è mai capitato, mi sono rivolta al forum.

quando ho redatto la relazione geotecnica lui mi ha dato precise infomazione sulle fondazioni, profondità e larghezza, ed io ho fatto i miei conti considerando quei dati e i dati provenienti dalle prove in situ.
se poi la situazione è diversa dovrebbero essere problemi suoi.

mccoy forse non mi sono spiegata bene, la larghezza B = 0,80 m, ma quando ho parlato di di 0,80 m o 1,30 m mi riferivo alla profondità D del p.f.
la larghezza B rimane invariata
in pratica è come se avesso posto delle fondazioni profonde 0,80 m su 0,50 m cemento.

grazie ancora