forse allora non avevo capito bene, si parlava di acqua di falda e quindi pensavo che l'impianto sfruttasse questo (tipici due pozzi con ingresso ed uscita).. ho visto poi che parli di campo di sonde, in questo caso posso consigliare PILESIM2 che permette molto bene di mettere in relazione il tipo di terreno con l'impiantistica consiglierei tuttavia un response-test per calcolare o eventualmente verificare la conducibilità termica (se è presente una falda sotterranea con acqua in scorrimento vanno fatte considerazioni sulla continuità nel tempo di questa, e sulla sua estensione su tutto il campo di sonde)
Marco Belliardi SUPSI - DACD - ISAAC Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
|
|
|