Beh, non speravo in una risposta così celere a quest'ora! smile
Dunque Mc, la formazione è una piroclastite stratificata con strati decimetrici (20-50 cm) che mostrano nettamente due differenti subset di valori di resistenza alla punta. Uno con Nspt (correlato da N20) che varia intorno al valore di 25 e l'altro che varia intorno al valore di 45 circa.
Da quanto ho capito, con questa situazione mi suggerisci di considerare due valori di Kh, uno per ogni subset, e di fornire il Kh per ogni strato attravesato dal palo. E' così?
grazie in anticipo per la risposta


Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)