Una considerazione off-topic.
Molti capannoni, e magari Ferdinando mi sa dare il dato preciso di quello specifico progetto, hanno una frequenza di risonanza fondamentale tra i 0.5 e 1 secondi.
Questo intervallo di frequenza NON si vede da un downhole spinto a -30 m dalla base delle fondazioni.
Un esempio di come la LR Toscana, seguendo pedissequamente il concetto della VS,30, è rimasta arretrata e sta prescrivendo delle strategie di indagini irrazionali ed in parte inutili.
Ossia, sondaggio + DH con Vs,30 per un capannone piuttosto grande.
Ed il resto dell'area? Le eventuali eteropie? Secondo la legge regionale la nostra indagine è soddisfacente quando abbiamo esplorato solo una verticale in un'area di oltre 1000 mq? La CPT non conta perchè si farà nelle immediate vicinanze del sondaggio.
Se ho capito bene, e spero proprio di avere capito male, questa è la tomba della geotecnica.
E adesso ho anche capito quello strazio delle linee guida PC-Reluis per la ricostruzione dell'Aquila da dove l'hanno preso.
Per favore, ditemi che mi sto sbagliandooooo.....