Originariamente inviato da: Ferry
poichè il piano di fondazione di fondazione è a -3, anche se secondo la normativa rientra in un suolo B, temo vi sia una elevata amplificazione sismica visto il contrasto d'impedenza che si registra in superficie


A questo punto, vista la stratigrafia che riporti, perchè non fondare a - 4.00 metri??? in tal modo elimini la parte alterata che ti fa "abbassare" la Vs e fondi interamente su roccia e probabilmente elimini anche i contrasti d'impedenza superficiale....e magari in tal modo ricadi in categoria di suolo"A"...
certo bisogna vedere se il gioco vale la candela in termini di rapporto costi/benefici..


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859