Quote:
Allora ne consegue che anche in zona sismica 4 deve essere definita una categoria di suolo. Usiamo la D, che è peggiorativa....


Massimo,perdonami l'OT, volevo evidenziare che spesso si tende ad affermare che la categoria di suolo "D" è la peggiore, ossia si ha l'"inconscia" percezione che procedendo da categoria di suolo "A" a "D" peggiorano le caratteristiche fisico-meccaniche-sismiche...ecc..ecc..
Ciò è vero entro certi limiti, ma poichè le caratteristiche del suolo incidono sulla componente sismica, o meglio sullo spettro elastico di risposta, in determinati casi si potrebbe ottenere che un suolo di tipo "D" ha caratteristiche di accelerazione massima inferiore a quelle di un suolo "A".....
e quindi si può definire la categoria D peggiorativa????

Tale "percezione" comporta, pertanto, a delle "improprie" declassificazioni, soprattutto da parte dei progettisti (ma anche noi geologi non la disdegnamo...), convinti di una "falsa" maggior sicurezza (ipotesi: mi trovo in suolo "B" per sicurezza lo considero "C" o "D"...)retaggio probabilmente del difficile "distacco del cordone ombelicale della vecchia norma.." grin .
Tali argomenti sono stati discussi sia dal Prof. Aiello nei suoi numerosi corsi, oltre che essere trattati nella circolare esplicativa delle NTC.
Ciao


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859