Vale la pena ricordare che i criteri AGI 2005, da cui le NTC prendono solo alcuni punti, contemplavano l'esclusione della liquefazione, in alternativa alle distribuzioni granulometriche (secondo me spesso penalizzanti in limi argillosi) anche se la frazione fine FC era in misura superiore al 20% con INDICE DI PLASTICITA'>10%.
L'OPCM 3274 precisa invece che la verifica può essere omessa quando il contenuto di argilla (non frazione fine generica)è superiore al 20% con 10% di PI;
Limo>35% con N60>20
Fini (limo + argilla trascurabili) e N60>25.
Fermo restando che con qualche SPT azzeccata si risolve tutto, nel caso di analisi granulometriche,come già accennato, quando mi trovo a sovrapporre le curve di limi argillosi ad elevata plasticità(Uc>3.5), con quelle di fig. 7.11.1b delle NTC, spesso ci si trova nella condizione di dover procedere alla verifica alla liquefazione malgrado questa sia dsecondo me altamente poco probabile

.
Urge un parere...
Giovanni