certo che con ghiaie (direi cobbles visti diam 20 cm max)le SPT sono da puntazza e non da raymond comunque a meno di prove particolari tipo pressiometro l'unica rimane la SPT con qualche prova di lab per la caratterizzazione
rimango comunque dell'opinione che (pur apprezzando il buon dato della triassiale ma puntuale) con opportuno preforo per ben caratterizzare i limi inferiori è fondamentale una prova CPT o CPTU. ricordiamoci poi che la Cu dipende dalla saturazione (Lo Presti parla di suo valore solo se saturo) e dal s'v

Ultima modifica di michelec; 05/05/2010 09:29.

michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza