Michele...siamo nelle Unità Sicilidi, argille varicolori sature.
Sono terreni strutturalmente complessi che impediscono sia l'esecuzione di CPT sia di DPSH in quanto intercalati da argilliti e marne (veri e propri livelletti litoidi) che oppongono rifiuto all'avanzamento (altrimenti andava da se l'esecuzione di CPTU).
Non ultima la necessità di superare il livello ghiaioso con perforo.
Per cui l'unica soluzione è il lab. geotecnico con qualche SPT (come suggerivi anche tu).
Il problema è che se non sono riuscito a beccare il primo orizzonte, vista la situazione (fondazioni profonde, influenza dello stesso per solo 2 mt. sulla resistenza laterale) ho ritenuto di poterlo caratterizzare meglio con le TX CU storiche anzichè affidarmi a correlazioni con SPT.
Oltretutto, anche in caso di correlazioni con SPT per determinare phi, c, cu e quant'altro, dovrei affidarmi ai dati storici per la definizione del gamma.
Comunque come sempre grazie a voi per i suggerimenti.


Ultima modifica di ataru_moroboshi; 05/05/2010 09:59.