Grazie per i chiarimenti.
In assenza di tali informazioni da parte del progettista è possibile determinare il valore di H, dall'espressione NkxKhi con khi fornito da un programma di calcolo?
La verifica viene condotta applicando la DA1-C2 in condizioni sismiche allo SLV?
Saluti Barbe.
Puoi solo fornire una stima orientativa del taglio sismico H, specificandolo bene in grassetto sottolineato nella relazione.
Semplicemente moltiplichi N (forza peso componente verticale in combinazione sismica) * Khi da spettro di progetto, e per questo hai bisogno di periodo fondamentale T1 e fattore di struttura q
LA DA1-C2 è praticamente obbligatoria per lo scorrimento. Ricorda che La DA1-C2 in condizioni sismiche diventa un:
Asismico(gamma_G=1)+M2+R2
e che il phi da applicare è un phi_cv_d , molto cautelativo, a meno di applicare i suggerimenti di Bond & Harris, esplicitati nella normativa inglese ma non in quella italiana.