1) La determinazione delle onde Vs ricavate a - 30 m, partendo dalla superficie comporta un margine di errore non troppo differrente ad una prova SPT alla stessa profondità.
agi
A volte tuttavia questo piccolo margine è sufficiente al cambio di categoria di suolo (nonostante gli ampi range). Ragion per cui la scelta viene effettuata anche sulla base di conoscenze geologiche, etc. etc. Considera che in molti casi si ha a che fare con un solo dato di vs misurato e non sempre...o con valori di SPT non sino alle profondità di interesse
3) E' vero che la norma applica in seconda battuta il calcolo del Nspt,30 direttamente dal numero di colpi e non dalla correlazione Nspt-Vs di Ohta Goto. Tuttavia da nessuna parte
lo vieta
In questa ottica vedo le correlazioni (ad es. Otha Goto, Yoshiada e Motonori, Sykora & Stokoe, etc.) come utili riferimenti da applicare caso per caso dopo una serie di valutazioni di tipo geologico-tecniche.
saluti, agi