ciao a tutti, pongo una questione senza aver verificato se fosse stata gia trattata in precedenza. computo del volume significativo.
esiste un metodo ... a braccio cioè la quota di base del vol. significativo è pari a 1 - 2B Un metodo più ... analitico. Su EC7 la quota di base del vol significativo è quella per cui la tensione effettiva trasmessa dalla fondazione raggiunge il 20% della tensione litostatica. Sul Cestelli Guidi invece si parla di aging o pseudosovraconsolidazione per cui la quota di base del volume significativo è quella per cui la tensione indotta dal fabbricato raggiunge la tensione litostatica incrementata del 20% (fenomeno legato alla pseudosovrac.)
Qualcuno sa sciogliere il nodo? Voi come vi regolate?
|
|
|