per i cedimenti in genere (dipende dai casi e dalle condizioni al contorno) mi fermo all'ncrocio tra la curva delle tensioni indotte e la retta o spezzata del gz. infatti se hai terreni compressibili con deformabilità definita da Cc e hai ad esempio una stratigrafia di 20 m il clcolo del cedimento esteso a tutto il tratto e troppo conservativo.
concordo pienamente!
se hai una fondazione compensata a platea larga 10 m, non fai il calcolo dei cedimenti 20 sotto al fondazione !!!
quindi quello che determina il limite della quota di calcolo non è solo la larghezza della fondazione ma anche i carichi applicati.
Tu limiti il volume alla quota ove il carico indotto uguaglia il carico litostatico, giusto? Io concordo , mi torna, a meno dell'aging, trascuriamolo, ma cosa pensi dell'EC7 6.6.2 settlement?
l'ho interpretato male io o si dovrebbe proseguire il calcolo finche la tensione indotta non è pari al 20% della pressione litostaica?