Il Prof. Aiello, nel pdf del corso APC di Caltanissetta, considera la sottospinta come azione permanente (si tratta di un esempio di combinazione delle azioni per il calcolo della capacità portante; pertanto la sottospinta è stata considerata, nello specifico, come azione permanente favorevole).
Nel tuo caso dovrebbe essere invece azione permanente sfavorevole (qualora il ragionamento del prof. Aiello valga anche per le verifiche UPL).
Alessandro, la mia risposta appare dopo la tua ma è stata scritta prima, riferita pertanto a geoantonio.
Specificamente l'azione destabilizzante UPL è pari a:
gamma_w * Hw * B * L * 1.1
dove Hw=altezza di fondazione immersa nell'acqua, B, L lati della platea
I carichi permanenti strutturali della struttura vanno moltiplicati per 0.9, mentre i non strutturali e i variabili vanno annullati.
La frizione laterale terreno-struttura costituisce poi un'azione stabilizzante.