Originariamente inviato da: m-d-l
Non vorrei infierire, ma ho notato che a pagina 21 del Progetto Guida Strutturale, nella Relazione sulle Fondazioni, il coefficiente parziale gammaM2 viene applicato in modo strano alla tangente dell'angolo di resistenza al taglio, vale a dire tang(phi)*gammaM2 (????). Cose da pazzi!!!
Tant'è che l'angolo d'attrito passa da 26° a 32.5°.

Poi si salvano adottando l'approccio 2.
E se questa è la protezione civile ...



Saluti
Michele De Luca


Infieriamo, infieriamo pure, abbiamo tutto il diritto di far sapere al mondo come stanno progettando gli edifici pubblici in zona ad elevata sismicità. Edifici dove potremmo ritrovarci anche noi.
Quella che tu citi è la procedura per determinare il phi_d quando il valore caratteristico superiore alla media governa lo stato limite.

Dal contesto assolutamente non si deduce che esista tale situazione


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)